manson 2010-12-31 11:34:44 | 湖北省 安装算量GQI | 926查看 2回答
GQI算量软件问题
我按照网站教程的流程新建了一个工程,地下一层,地上五层,地下一层的标高为层高5.4M,层底高为-5.4M,在-1层中导入CAD图纸进行识别后,默认的层顶标高,然后识别喷头和管子,发现这些喷头和管线的高度即为CAD图纸的高度,也就是0.通过三维显示后我调整了喷头的距地高度,将默认的层顶高度改为4.8米,三维显示后,喷头有了高度,而管子选择默认的层顶标高,三维显示后,管子还是在CAD图层上没有高度,变成了喷头高于管线这种情况。而后我又该了管子的高度,将默认的层顶标高改为5.4M,显示都正常了,这种情况是因为我的楼层高度没有设置好么???? 当我-1层的全部识别完之后,我切换到首层,复制了-1层的喷头构件,然后在1层进行操作,当点击喷头选项准备识别首层喷头时,发现-1层的喷头也出现了,这是什么原因导致的????? 希望高手解惑!!!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看你的问题是这样:1,你在地下识别喷头、管子默认层顶标高,请问地下的层顶标高是多少啊?地下室的层顶标高不是0吗?此时图纸的位置为0啊!!! 2.复制了-1层的喷头构件,然后在1层进行操作,当点击喷头选项准备识别首层喷头时,发现-1层的喷头也出现了?你复制的时候是把构件也复制过来了,你应该这样操作,复制后,点击选择构件,然后选择删除,把复制过来的地下的构件删除后在识别,就变成一层的了。此功能是GQI的一个缺陷,即GQI不能只复制定义不复制构件。
2010-12-31 16:46:52
-
管道的标高应该是看是什么敷设方式吧
2010-12-31 11:53:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看