realfox@126.com 2010-12-31 17:31:12 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 476查看 5回答
钢筋2009中板的分布筋设置问题
钢筋2009中板的分布筋设置在计算设置中有没有按同直径负筋设置的,里面好像只有按同板厚设置的?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件设置里没有你说的分布筋同负筋的设置。只有定义一种或者是按板的厚度设置分布筋的做法。 如果是同负筋可以在定义负筋时,在分布筋里输入同负筋的钢筋信息。
2010-12-31 17:48:41
-
分布筋通常是没有弯勾或弯折的,与板厚无关。计算设置中的分布筋信息默认值是 A6@250 ,这个信息中,只有钢筋级别、直径与间距,就是说可以修改的内容只有这三项,没板厚的内容啊。楼主从哪看出是按板厚设置的? 当然,板分布钢筋的搭接长度、是否要弯勾等也是可以修改的。
2010-12-31 17:42:41
-
分布筋主要是固定负筋的钢筋,一般是直径为6mm或6.5mm的一级钢筋,间距为250mm
2010-12-31 19:05:15
-
1、分布筋的构造设置,软件是按规范走的,即已梁高350为界,区分并默认为A6、A8 2、图纸若给出说明分布筋规格间距,当然按图输入。 3、建议在工程设置中就设置好。
2010-12-31 22:12:30
-
在图纸自由诗中一般是按板厚、负筋直径两个条件配置的。比如板厚在80~100分布筋为A8~A10时分布筋为A6-250,板厚120~140负筋为B12时分布筋为A8-200。
2011-01-01 22:24:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看