仲昆 2011-01-01 08:22:24 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 520查看 3回答
砌体加筋问题
框架柱和构造柱上每隔500要套入2a6.5钢筋与砖墙拉结,现在软件已有此功能了。 但在钢筋抽量里就要将砌体墙绘上、门窗绘上才能正确计算出拉结筋(因遇门窗自动扣除);同时绘上门窗后可画上过梁因此钢筋也就计算了。请问:必须在钢筋抽量里画上墙和窗吗?如在图算中去画墙、门窗、过梁能算出钢筋量吗?并请示方便算法
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个现在还没有办法在图形里面计算钢筋的,只能在钢筋算量软件里面计算钢筋。
2011-01-01 08:25:08
-
图算中去画墙、门窗、过梁能算出钢筋量,过梁能计算钢筋,还是在钢筋里面布置钢筋计算的比叫准确。
2011-01-01 08:27:18
-
必须在钢筋抽量里画上墙和窗吗? 答:布置上门窗后,会根据门窗距离计算出长度。 如在图算中去画墙、门窗、过梁能算出钢筋量吗? 答:计算钢筋就要钢筋图形中设置,根据设计要求定义好过梁,点布置到相应的门窗洞口即可。图形算量是无法计算钢筋的,除非是在工程量代码中列上计算式。
2011-01-01 08:28:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看