高兴 2011-01-01 22:02:45 | 山东省 土建算量GCL2013 | 2366查看 4回答
外墙脚手架高度
1.室外地坪-0.3设完 2.一层层高2.5,板厚100,脚手架高度2.7 3.二层层高2.5,脚手架高度2.5 4. 2中高度对,3中高度对,那少一层板厚了100脚手架高度,满高0.3+2.5+2.5=5.3,而实际2.7+2.5=5.2高,为什么? 请指教!!!问题补充:1.计算规则中---墙----外墙外脚手架面积高度的算法----0 设计室外地坪或楼地面至墙顶高度 以上计算规则是到墙顶高度,怎么不对吗?不是到层顶也。 2.能讲解具体操作(顺序)步骤吗? 谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.室外地坪-0.3设完 2.一层层高2.5,板厚100,脚手架高度2.7 3.二层层高2.5,脚手架高度2.5 4. 2中高度对,3中高度对,那少一层板厚了100脚手架高度,满高0.3+2.5+2.5=5.3,而实际2.7+2.5=5.2高,为什么? 因为脚手架是从室外地坪开始搭设的,到建筑物的顶截止,根据你所给的条件该建筑的脚手架的高度是5.3米。
2011-01-02 06:57:03
-
在一层的脚手架高度不是2。8吗?(从室外地坪开始计算,层高2。5+0。3)
2011-01-02 08:33:56
-
一层层高2.5,板厚100,脚手架高度2.7,设置错误。应该为脚手架高度2.8.
2011-01-02 08:32:12
-
可能是你将室内外高差设置错了,见室内外高差改为0.3米后,重新汇总计算看看怎样。
2011-01-02 08:40:51
-
老师您好:山东地区外墙脚手架高度:《坡屋顶的山尖部分,其工程量,按山尖部分的平均高度计算:但应按山尖顶坪执行定额》这句话什么意思呢,麻烦老师解释一下。还有下图中脚手架的高度是按照哪个标高呢?坡屋顶
-
围墙中独立柱用砼浇筑,柱上边为砼压顶有小檐字(60)请问算脚手架时,脚手架的高度算至压顶上口还是压顶底口,有单独的资料么,谢谢
-
千赢官网首页登录入口图形2008中,层高为2.9m,板厚100mm,为什么软件计算式中的计算高度为3.0m啊?不应该是2.8m吗?问题补充:请做出详细解释,有什么依据?
-
老师您好 :外脚手架高度《坡屋顶的山尖部分,其工程量,按山尖部分的平均高度计算,但应按山尖顶坪执行定额》,这句话什么意思呢? 如下图所示:外脚手架高度到哪个标高呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看