~forever~ 2011-01-03 14:34:05 | 安徽省 其他专业 | 607查看 2回答
GGJ10.0板负筋问题
GGJ10.0板负筋问题 我在布置核心筒(电梯井)结构的板面负筋(单边标注) 1、首先负筋是单边标注 不含支座的 我已设置好 长度应该是单边标注值+设定锚固 但是用画线布置负筋时 检查负筋长度时发现长度并不是按照我所设置的计算 2、我又在相同部位 用板边线布置时 发现只有连梁的位置负筋长度不对 其余的是按照我设置的计算长度。连梁与墙同厚 3、此情况只在核心筒结构中出现 布置边梁时无论那种布置方法都不会出现此类情况 请专家给我给我解疑 再次谢谢了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:是的GGJ10.0有时会出现这种问题,同一墙上的负筋长度不同,就是你说的梁上与墙上的长度不同,升级到2009就没有问题了,处理方法只有把错误的长度调整后锁定就好了。
2011-01-03 15:49:07
-
点【编辑钢筋】调整一下吧。
2011-01-03 15:16:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看