探索者 2011-01-03 14:48:37 | 山西省 其他专业 | 8165查看 1回答
规范要求探伤比例是多少?
各位同仁,规范要求焊口探伤比例是多少?有哪位知道,麻烦告知一下,谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳简单地说:该工程管道若固定焊口100道、转动焊口200道,如标准或图纸或合同规定检测比例为20%,则应分别对固定焊口检测≥20道焊口、对转动焊口检测≥40道焊口,但在执行检测比例同时应根据管子不同规格的焊口数量执行每种规格都≥20%。例如在此100道固定焊口中有21道φ159的、76道φ273的又有3道φ325的。那么就需检测φ159规格的≥5道,需检测φ273规格的≥16道、需检测φ325规格的≥1道。同样对转动焊口检测也以此类推。 那个看你们实际施工中,有时候象征性检查几根就行了。
2011-01-03 15:17:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看