kejin609213677 2011-01-03 15:00:07 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 456查看 2回答
剪力墙结构的多跨梁通常会在暗柱间多形成一跨梁,这个情况怎么解决?
剪力墙结构的多跨梁通常会在暗柱间多形成一跨梁,这个情况怎么解决? 如下图
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你这个不应该画到墙上,只要画到柱子的中心就可以了,你看看你的图纸是不是地剪力墙上也布置了梁,一般的剪力墙上是不要布置梁的。
2011-01-03 15:40:17
-
这个只需要你将多余的支座删除掉就可以了啊 那个肯定会变成,因为本来是将暗柱作为一个支座的~~,但现在那个暗柱不作为支座,肯定会变长
2011-01-03 15:01:58
-
剪力墙结构的多跨梁通常会在暗柱间多形成一跨梁,这个情况怎么解决?
常会在暗柱间多形成一跨梁,这个情况怎么解决?多出一跨钢筋量就会变大,但又怎么把那跨去掉呢?问题补充: 如果删除支座点梁的净长就会变大,其钢筋是是否是正确的?
-
请问图中的2KL18(3)与剪力墙段平行,剪力墙两端都有暗柱,那怎么识别支座?暗柱间要不要算一跨?
请问图中的2KL18(3)与剪力墙段平行,剪力墙两端都有暗柱,那怎么识别支座?暗柱间要不要算一跨?问题补充:要是暗柱之间算一跨,岂不是多一跨。
-
画多跨框架梁的时候从第一跨直接一次画到最后一跨途径剪力墙的时候,遇到暗柱自动扣减,遇到剪力墙却不扣减,这样就会多几跨梁出来,与之前定义的梁跨数不一样,有没有哪位大神可以指导我解决这个问题?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看