• 钢筋算量2009

    请问在2009钢筋算量中,我有这样一操作经历:一道砼墙和L型暗柱,在画墙时,与墙平行的L型暗柱一边满画与画到轴线,钢筋量是相同的,可是与墙垂直的L型暗柱的一边,画与不画,结果就是钢筋量0(无)与有的区别,请问L型暗柱与墙垂直的这边,要不要画上墙呢? 请教汤专家:前面有人解答过,说是为了导入土建主体算量,就要把与墙垂直的L型暗柱的一边画上墙,要是单为了算钢筋,画与不画是一样,可是我的操作结果画与不画钢筋量就是不一样,您可试试看,我认为他们的解答缺乏依据。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该先绘制墙,墙的长度按轴线绘制,再布置暗柱,计算才正确。

    2011-01-04 10:41:34 

  • 我测试了一下,对于L型的与剪力墙垂直的短肢画与不画对钢筋计算都没有影响的,画了计算结果也是没有工程量的,但对剪力墙是否画到暗柱边有影响的,主要是水平钢筋的计算长度不一样的,你可以按照我测试的图元位置 自己在试试看,以便加深理解2009钢筋的绘图方法

    导入土建

    2011-01-04 11:27:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: