• 管道保温 分层施工是否分层计算工程量

    在计算管道保温体积时,我们和施工单位产生了分歧,施工单位认为规范既然要求超过120mm厚时要分层施工,计算工程量时也要分层计算,但我们认为这只是对施工的要求,不能作为分层计算工程量的依据。 想问下: 1、是否应该分层计算,分层计算的依据是什么? 2、分层计算的话工程量计算公式。 我们套用的是河南2003版安装定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    绝热材料敷设超过120mm厚时要分层施工,这是因为材料生产厂家只能生产最厚为100厚的板材,特别是管壳。所以在定额子目上也最厚为100mm厚的子目,河南省97定额上有120厚的子目,后来就不用了。所以计算工程量时要分层计算,因为施工方只能两次敷设才能达到100mm厚的绝热厚度要求。两层敷设要扎两层铁丝的。分层计算的话工程量计算公式应是:第一层:(管外径D+1.033*第一层的绝热厚度)*1.033*第一层的绝热厚度*3.14*长度或高度或长度。第二层:(管外径D+2.1*第一层的绝热厚度+1.033*第二层的绝热厚度)*1.033*第二层的绝热厚度*3.14*长度或高度或长度。有结算时,因为业主方占主动权,只能按业主的意思去做:按一层考虑敷设:体积=(管外径D+1.033*绝热厚度如0.12)*1.033*绝热厚度*3.14*长度或高度或长度。此体积套用100mm厚的子目,乙方是没有办法的,若不同意,就不给审理,拿不到结算款,看他怎么办。

    2011-01-04 19:04:37 

  • 分层施工,敷设在板内的管道,也不会分层保温。可以叫其拿出签证,或破开检验。

    2011-01-04 18:00:45 