• 照明配电箱支架计算

    什么情况照明配电箱安装需要计算支架?和防火堵洞如何计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    什么情况照明配电箱安装需要计算支架?和防火堵洞如何计算? 配电箱安装需要计算支架,根据工艺做法一般大多用于挂墙明装配电箱的安装。按实际发生计算重量即可。防火堵洞北京2001定额均以处为单位计算的,穿一道防火分区就计算一处。

    2011-01-04 22:22:22 

  • 什么情况照明配电箱安装需要计算支架?--挂墙安装时;防火堵洞如何计算?---按图纸计算骨架和面层。

    2011-01-04 20:20:55 

  • 1、配电装置设备的支架按施工图设计的需要量计算,以kg为计量单位; 2、防火堵洞:包括防火门、盘柜下、电缆隧道及保护管以处为单位。