学徒 2014-10-31 23:43:20 | 河南省 土建算量GCL2013 | 2236查看 2回答
设置插筋和纵筋锚固的区别是什么?
各位老师,请问一,插筋构造中:设置插筋和纵筋锚固的区别是什么?二,一般剪力墙、柱中的钢筋都是设置插筋吧?三,这样设置算出的量会差多少,哪个大?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一,插筋构造中:设置插筋和纵筋锚固的区别是什么?
当设计的混凝土柱较低,上面没有梁时,混凝土柱纵筋不需要搭接时,纵筋为一根钢筋(没有搭接),直接锚固到基础中的情况为纵筋锚固;当设计的混凝土柱较高,上面有框架梁时,不搭接无法施工时,应该按11G101图集规定的搭接位置进行搭接,只有基础内的柱纵向钢筋就需要先插筋,插筋长度到11G101突击规定的位置,再向上另按设计及图集规定配置钢筋,这种情况为设置插筋。
二,一般剪力墙、柱中的钢筋都是设置插筋吧?
是的,当混凝土墙、柱较低时,汇总计算可能计算不出钢筋(有时还可能为负值)时,需要将设置插筋改为“纵筋锚固”,计算的钢筋就正确了。
三,这样设置算出的量会差多少,哪个大?谢谢
具体钢筋量差差多少,不是一个定数的,也不情况设置插筋钢筋量会大一些,但该设置插筋的必须设置插筋,不需要设置插筋的,你设置插筋,计算的钢筋就是错误的。
2014-11-02 09:23:52
-
设置插筋和纵筋锚固的区别是什么?区别就是纵筋锚固缺少了一下跟基础层的搭接。设置插筋基础层和基础的上面一层有层间搭接。设置插筋钢筋量要多一些。
2014-11-01 08:35:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看