lmcs333 2011-01-06 15:39:33 | 湖南省 其他专业 | 886查看 3回答
排水管网中算量的问题
市政排水工程中,管底设计标高是指管内底标高还是应该扣掉管壁厚的标高?井盖设计标高是不是设计图纸中给出的设计顶面标高?如果不是怎么确定啊。谢谢问题补充:排水管是在人行道下的,人行道结构层有21公分厚。那如果按您说的这个,那这个设计顶面标高是否含了人行道结构层呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳管底设计标高是指管内底标高;井盖设计标高是设计图纸中给出的设计顶面标高; 包含的;
2011-01-06 15:40:42
-
市政排水工程中,管底设计标高是指管内底标高,井盖设计标高应该是设计图纸中给出的设计顶面标高
2011-01-06 15:51:47
-
当然包括拉,就是你人行道的结构层顶标高嘛
2011-01-06 16:53:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看