ctj88 2011-01-06 15:40:14 | 广西壮族自治区 其他专业 | 1568查看 1回答
安装接地的问题
1、集水坑里潜污泵需要做接地吗?假如潜污泵已经套了03010921 潜水泵,那么潜污泵的接地还需要重新套吗? 2、给水管及排水管的套管需要做接地吗?假如要的话其接地是否要重新套定额啊?问题补充:图纸上说所有进出建筑物金属管道,电缆导管、配电设备都应做总等电位连接。那么潜污泵以及给水管排水管的套管都需要做等电位连接,那么这个等电位连接是怎么个理解法啊?是不是接地啊
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、潜污泵的安装调试子目中已经包含了接地的工作内容。潜污泵的外壳是需要同电源保护零线(PE)连接的,但一般厂家出厂已经接好了,只是需要检查一下,OK。 2、严格的讲是需要做接地的,但不同的设备、管道等接地的要求有所不同。套管在人员不能触及的部位可以不做接地。预留套管应该在预留时利用结构钢筋做好接地。一般的管道接地不再另行套接地定额。 补充:利用可以利用的良好导体同可导电的设备外壳或金属管道进行连接,减少设备或管道同周围其他导电体的电位差。或同电源线的PE线连接使发生漏电事故时可以使电流通过保护零线泄掉,而不伤害人。
2011-01-06 16:42:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看