• 钢筋算量中温度筋的量为零?

    我遇到这样一种情况,板的表面面筋为X方向为C8@200 ,Y方向要布置C6@200的温度筋,Y方向还布置了C8@200的负筋,结果我布置上去后温度筋的工程量计算结果为0?? 这是怎么回事?

    问题补充:Y方向的负筋是沿梁水平布置的

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 2楼说的对,另外补充点你肯定画错了,既然Y是支座负筋板中间有块空的是可以设置温度筋的。

    2011-01-07 09:42:47 

  • 重新布置,设置要正确

    2011-01-06 21:57:43 

  • 如果板上部X、Y方向均有钢筋时,按03G101-1要求是没有必要布置温度筋的,软件也就布置不上了

    2011-01-07 06:48:27 

  • 温度筋只会布置在板顶部没有钢筋的那些区域里。您检查下板顶部的钢筋布置情况,看是不是整个板顶部都已经画上了钢筋。 从楼主所说的情况来看,板X方向已经布满了C8-200的面筋,“Y方向还布置了C8@200的负筋”,这个负筋是不是全板覆盖的?如果是,那么就不可能再有温度筋了。因为这时的板顶部X、Y向都已经全都有了钢筋。实际上,这时也就不需要什么温度筋啦。所以温度筋的量应该为0! 还有一种情况,板顶部仅X方向全板布置了 跨板受力筋,但因跨板受力筋需要分布筋来固定,而分布筋与跨板受力筋垂直,即分布筋是Y向布置的,所以这时板顶部已经再没有空间可以布置温度筋,即使把温度筋画上去,软件计算出来的温度也还是0 。 软件的处理方法是对的!

    2011-01-07 03:11:32 

  • 尊敬的用户您好,我是新干线后台管理员,首先感谢您的提问!请注意2楼的回答!

    2011-01-08 17:08:54 