• 请问正负0.000改了是不是整个楼都得改啊

    请问下我这个楼原来正负0.000的标高为0.680,可是图纸突然变更了说正负0.000为0.504了,那是不是我的整个楼层的层高也得改啊,首层层高时从0.680-3.680,那么他的正负0.000改了那他的底标高改吗,层高改吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    正负0.000的标高是相当标高,它对应绝对标高的变更不影响建筑的相当标高,如果变更幅度较大会影响基础的埋深,当对基础埋深有影响时设计和地质部门会更改基础设计的,对正负0.000的绝对标高的变更,施工单位可向监理单位、建设单位、设计院提出变更对基础是否有影响的疑问。

    2011-01-07 09:01:49 

  • 请问下我这个楼原来正负0.000的标高为0.680,可是图纸突然变更了说正负0.000为0.504了,那是不是我的整个楼层的层高也得改啊,首层层高时从0.680-3.680,那么他的正负0.000改了那他的底标高改吗,层高改吗? 答:不用的,你说的只是绝对标高的更改。

    2011-01-07 08:45:44 

  • 都的进行相应的修改。

    2011-01-07 08:47:13 

  • 正负0.000的标高为0.680,图纸突然变更正负0.000为0.504,即正负0降低了,只是室内外高差发生了变化,只修改室内外高差即可,其余层高等应该都不用修改的。

    2011-01-07 09:11:35 

  • 层高不变,标高改

    2011-01-07 08:50:49 