wa****@163.com 2011-01-07 16:02:00 | 河北省 其他专业 | 1199查看 1回答
住宅楼的电气工程预算
您好,请问:一层配电箱与二层配电箱连接,连接方式为YJV—5*6—SC32—FC/WC,YJV—5*6的工程量怎么算,要加两个电表箱的高和宽吗?SC32套哪个定额?YJV—5*6套哪个定额(电缆套定额是是按单芯截面积还是按总的截面积套),电缆终端头套哪个定额?我指的事河北08定额。谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一层配电箱到二层配电箱采用YJV-5*6 的电缆在DN32钢管内敷设时: 1. YJV-5*6电缆的工程量计算为:DN32钢管的长度+2台配电箱的半周长。 2. DN32的钢管敷设应该套:DN32钢管敷设安装的定额子目,根据钢管的敷设方式套DN32钢管明配或者暗配的子目。 3. YJV-5*6mm2的铜芯电缆是5芯电缆,该电缆的实际截面积是6mm2的,但套定额时是按照截面积35mm2以内的定额子目,因为是5芯电缆敷设,所以定额应该乘以系数1.3。 4. 是5芯6mm2的电缆,实际截面积是6mm2的,因为电缆终端头的制作安装最小的定额子目就是35mm2以内的,所以应该安装35mm2以内的电缆终端头制作安装的定额子目套,并定额乘以系数1.2(由于电缆头的制作安装的定额是按照铝芯考虑,因此铜芯电缆头的制作安装需要乘以系数)。只有按照要求就行了电缆终端头的制作安装时才能够套这个定额子目的。如果没有进行终端头的制作安装,而只是剥出电缆线的端头进行连接时,就只能套无端子外部接线的定额子目。
2011-01-07 17:03:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看