liurenjunyx 2011-01-08 09:03:23 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 744查看 4回答
梁支座钢筋锚固的问题
偶然发现一个问题:两道属性信息、净跨都一样的框架梁,所不同的是其中一道梁一端以GAZ为支座,而另外一道梁一端以GJZ为支座,两梁另一端支座都一样,为什么画图计算以后GAZ支座的梁就可以直锚,而GJZ支座的梁就必须伸到柱边弯折15d呢? 待遇有失公平啊?请高手指点
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:就是因为它的支座不同,以GJZ为支座时是以柱子为支座的,以GAZ为支座时是以墙为支座的。软件考虑得还是有点问题。
2011-01-08 09:17:56
-
这个问题建议你看下03G101 第57页,这里详细介绍了 非抗震楼层框架梁端支座 弯锚和直锚的方法。 希望可以帮到你!
2011-01-08 09:18:56
-
因为GAZ完全是墙的一部分,所以钢筋就可以直锚了。 而GJZ设计上也是墙的一部分,但是他是转角的,其中有一边是不靠墙的,因为软件的识别功能差,不能识别那边是靠墙的,所以是都按照不靠墙的来计算了。
2011-01-08 09:19:29
-
1、框架梁以剪力墙为支座本身已经逾越规范的范围了,因此这里参照平法是没有对应节点的。 2、画法决定结果,软件提供了两种画法对应两种结果,其中转角柱相当于L形的剪力墙,端部暗柱相当于一字型剪力墙,另外墙身终点和框架梁终点画到暗柱中点和暗柱外端对应的结果也是不同的。 3、这个问题的关键在于,首先需要知道你需要怎么算,进而选择对应的画法(如下附图1和附图2,为支座为直形剪力墙的两种画法对应的两种结果,支座为L形的软件会自动判断)。
2011-01-08 09:36:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看