• 基础短柱变更费用如何计取

    因土质不符设计要求,部分独立基础基底标高下沉(由-1.3降至-4.5),基础短柱加长,基础梁标高(-0.3)不变,这样施工难度加大,需搭设脚手架等,此部分变更费用如何计取?

    问题补充:基础梁施工脚手架如何计取?(变更前梁底距基底0.5m高,变更后梁底距基底3.5m)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    此部分变更费用需要设计单位提出变更、施工单位根据变更提出施工方案,施工方案要将施工难度说清楚、报建设单位批准后根据设计变更、施工方案计算增加费用。

    2011-01-08 22:11:29 

  • 可以根据设计变更及施工方案,按规定计算增加的工程费用。 我认为基础短柱加深后,可以按柱脚手架规定就是柱脚手架费用,但基础梁可以等基础回填后再浇筑的,不能接受脚手架的。

    2011-01-09 10:15:21 

  • 基础短柱加长部分按独立柱计算,脚手架按独立柱(周长+3.6米)*柱高。定额项目*0.6

    2011-01-08 23:30:29 