• 局部等电位箱套用接线盒子目,那么从等电位箱到梁之间用的扁钢工程量该怎样计算呢 该套哪个子目呢

    接线盒

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、局部等电位箱套08安装2-308子目【成套配电箱安装 等电位箱】; 2、从等电位箱到梁之间用的扁钢工程量按实际敷设长度计算,套用08安装2-897子目【接地母线敷设 户内接地 母线敷设】。

    2011-01-09 14:09:46 

  • 局部等电位箱套用接线盒子目,那么从等电位箱到梁之间用的扁钢工程量应该分规格以“米”为单位计算,套接地母线定额子目。

    2011-01-09 07:05:54 

  • 局部等电位箱应该套2-308(成套配电箱安装 等电位箱)子目,从等电位箱到梁之间用的扁钢工程量应该按敷设长度计算,该套户内接地母线定额子目。

    2011-01-09 09:31:05 

  • 局部等电位箱应该套取等电位箱子目,你说的扁钢应该套取接地母线子目

    2011-01-09 09:20:09 