杨艳芳 2011-01-10 17:12:22 | 山西省 其他专业 | 984查看 4回答
你好专家请教个问题关于基础接地网的
山西2005安装定额第二册中2-866基础接地网子目,我们有一工程(高层建筑),设计利用基础钢筋接地,纵横焊接,强弱电共用接地体,可否套用基础接地网子目(按焊接平米计算),谢谢!问题补充:谢谢大家回答,再次补充问题,设计是防雷接地,重复接地,弱电接地共用接地体,接地电阻小于1欧;这个和等电位是两回事.
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是筏板基础可以套用基础接地网子目(按焊接基础面积计算),如果不是筏板基础不能套用基础接地网子目(按焊接基础面积计算)。
2011-01-10 21:13:29
-
不知道你说的是避雷接地还是等电位接地?一栋楼的接地网按一组计算。如果是避雷接地按基础投影面积计算。
2011-01-10 17:19:49
-
可套用基础接地网子目,应按纵横焊接的处数计算。
2011-01-10 17:23:46
-
可以套取这个子目。
2011-01-10 17:21:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看