xinghun1986 2011-01-10 21:43:16 | 河北省 其他专业 | 815查看 3回答
接地母线、均压环、蝶阀问题
怎么计算这些接地母线、均压环? 还有高层水势图中,蝶阀都是什么地方用的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 均压环的接地连接是利用圈梁外侧的2根钢筋进行焊接连通,工程量的计算是按照设计图纸进行均压环连接的圈梁的周长计算延长米的。 2. 高层水施工图纸中的蝶阀一般是在消防工程的消防管道和喷淋管道中使用的。具体应该依据设计图纸的设计要求就行了。
2011-01-11 09:02:26
-
1. 均压环的接地连接是利用圈梁外侧的2根钢筋进行焊接连通,有的也单独采用40*4镀锌变更单独敷设,具体还是要看设计说明,工程量按延米计算。 2. 一般空调水和消防水中用蝶阀的地方比较多,给排水中也有用,具体还是要看设计说明,一份图纸,设计说明是很重要的,例如平面图中设计在DN20的给水管道上画一个闸阀的图例,但是设计说明明确给水管道上DN50以下均采用截止阀,这样的话,你还是应该把平面图中的闸阀按截止阀计价,识图的原则是平面图与系统图不符的按系统图,系统图与设计说明不符的按设计说明,希望这样说你会明白。蝶阀一般用在主干管上,各楼层出管井处。希望可以帮你解决问题
2011-01-11 09:44:27
-
1.按延长米计算, 2.蝶阀在消防工程中使用
2011-01-10 22:04:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看