昵昵 2011-01-11 10:12:20 | 北京市 其他专业 | 2083查看 3回答
采暖系统热力入口的管件规格
热力进回管入户是DN100的管径,采用04K502图集,流量计、积分仪规格也要是DN100的吗?问题补充:热力入口这块应该由热力公司做还是采暖的施工单位来做?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳热力进回管入户是DN100的管径,采用04K502图集,流量计、积分仪规格也要是DN100的吗? 是的
2011-01-11 10:32:30
-
一般都是采用同管径的,也有采用变径的,如在流量计之前变为80,或则65的,过流量计后再变回来,减少这些设备的费用
2011-01-11 10:22:35
-
图纸的图集一般都采用同管径的
2011-01-11 10:23:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看