xyy107218 2011-01-12 17:20:02 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 654查看 3回答
超高构件的问题
1:图形2008中超高构件套用超高子目,但汇总计算后为何没有超高子目的工程量。 我是陕西这边的用户,超高子目的工程量是整个构件的工程量还是超高部分的工程量 2:关于建筑楼梯的处理方法 构件建立、以及建筑装修等方面 谢谢专家……
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:图形2008中超高构件超高工程量在定额工程量中可以查到。超高子目的工程量是:“.“支模每增加1m”子目指建筑设计层高超过3.6m部分(不含3.6m),不足1m者按1m计算应增加的消耗量定额,梁、板处于层高3.6m以上时则应全部计算其支模增加消耗量,墙、柱为超过3.6m以上部分则计算支模增加消耗量。” 2:关于建筑楼梯的处理方法 捣制圆弧形楼梯”系指非同心圆旋形梯及圆弧形楼梯。“圆弧形楼梯” 和“普通楼梯”工程量以楼梯分层水平投影面积之和来计算。以水平梁外侧为界,不计伸入墙内(不论是混凝土墙或砖墙)部分的面积,楼梯水平梁外侧以外部分(走道板、过道板)不计入楼梯内。宽度大于0.50m的楼梯井面积,应在楼梯水平投影面积中扣除。 构件建立可以通过新建参数化图形来建立。
2011-01-12 17:38:14
-
1:图形2008中超高构件套用超高子目,但汇总计算后为何没有超高子目的工程量。 山东这边是计取超高系数。不出现超高子目。你们那里是不是这样呢? 2:关于建筑楼梯的处理方法: 步骤:楼梯--直型楼梯---定义---新建---新建参数化楼梯--在弹出的图形中选择---修改尺寸---确定---套定额子目---绘图---点画
2011-01-12 17:42:09
-
1.在图形2008中超高构件套用超高子目后汇总计算没有工程量问题,因该看看是否定义时工程量代码设置有问题,一般构件标高按照3.6米为准,超过3.6米以上每超高一米为一个超高层的,可以在措施中设置超高费用。只要超过计算规则标准,是按照整个构件工程量来计算的,所以超高部分的工程量应为整个工程量的代码; 2.楼梯的处理步骤:点击楼梯--设置直行楼梯--定义新建--按照参数化定义楼梯--修改参数中的尺寸--定义构件做法套定额子目--绘图即可
2011-01-13 07:57:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看