wangzhaoyang2009 2011-01-13 09:50:10 | 北京市 其他专业 | 16900查看 6回答
消防管道要不要做保温
工程是上海地区的一个仓库,消火栓系统的管道要不要做保温,,有部分管道在吊顶中需要做保温吗?自动喷水系统,采用的是湿式报警阀,那管道需要做保温吗?吊顶中的管道要做保温吗?问题补充:1.消火栓系统和自动喷淋系统中的阀门是不是采用带短管甲乙的? 2.做清单时,相同管径的管道部分需要保温,部分不需要保温,是应该编成两项还以编成一项,只是套定额的需要分别来套
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
具体要看设计了,一般消防管道是不需要保温的。
2011-01-13 10:13:25
-
工程是上海地区的一个仓库,消火栓系统的管道要不要做保温,,有部分管道在吊顶中需要做保温吗?自动喷水系统,采用的是湿式报警阀,那管道需要做保温吗?吊顶中的管道要做保温吗?上海地区的室内管道一般不需要做保温,但哪要看设计了
2011-01-13 09:56:52
-
没有采暖的房间一般都需要做保温,仓库按理说要考虑防结露保温,不过一般按设计要求做
2011-01-13 10:53:10
-
1. 室内消防管道一般是不需要进行保温的。只有室外裸露和屋面裸露的部分消防管道才会在设计时有要求保温的设计说明。总之应该根据设计要求进行。 2. 室内的喷淋管道、湿式报警阀、以及室内吊顶内的喷淋管道也是不用保温的。特殊地区或者位置时也是根据设计要求来确定的。 3. 消火栓和喷淋系统中的阀门安装也是不需要采用短管甲乙的。但室外采用铸铁承插接口管道安装时例外。 4. 对于保温的部分管道进行保温内容的单例即可。
2011-01-13 12:43:25
-
根据设计要求吧!有的需要保温
2011-01-14 20:56:28
-
跟据设计要求,有吊顶的部位做防结露
2011-01-17 16:08:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看