• 后浇带钢筋

    你好,请问下钢筋里面输入的“后浇带其他加强筋”计算时是按照给后浇带的顶部还是底部或者是上下均布置了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般后浇带的其他钢筋包括上下面的垂直于后浇带的加筋,加筋是原受力筋钢筋间距的一半,长度为后浇带宽度每边加一个锚固长度

    2011-01-13 15:19:48 

  • 要看设计是怎么布置的,按设计要求设置

    2011-01-13 11:58:27 

  • 板后浇带加强钢筋应看图纸设计或图集规定,一般是板底、板面同时加强。

    2011-01-13 12:34:18 