• 关于短柱基础问题

    本工程独立基础,基底-3.3米,承台上是柱,柱子到标高-0.5米处变径,以上是一层框架柱,以下是短柱,施工中-0.5米以下的短柱顶部钢筋全部弯折自锁,柱底端是直接插进基础的,也就是说把整根柱钢筋笼立起来浇注承台,在用本2009计算时,柱子纵筋分两段:层高-本层的露出长度-保护层+柱顶弯折, ,再加上本层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折,我知道软件的意思在浇注承台时先插筋,然后再往上接,这样就多了一个接头,我想问问高手怎样才能按我们施工整根计算
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该是阶梯式独立基础吧。 “不是阶梯基础,就是棱台,”那也可以在参数图中设置。

    基础厚度

    露出长度

    2011-01-13 17:17:44 

  • 柱在基础层插筋形式改【纵筋锚固】,如果上层有柱则在全部纵筋前加【*】在本层封顶,仅供参考。 如果一层有柱子,那你把基础层的柱删除,一层的柱插筋构造改【纵筋锚固】就行了。如果一层没有,就在基础层改,应该是可以的,你试一下吧。

    2011-01-13 18:37:03 