小李 2011-01-14 13:00:57 | 河南省 土建算量GCL2013 | 549查看 4回答
套定额的问题
楼地面1 上面的厚都是60 80 的 水泥砂浆楼地面 但是 套的定额上 都是20厚的 是应该调厚度吗 但是调时都是5mm调的 不切合实际啊 应该怎么办啊 楼地面1 应该套哪个定额呢 我是河南的 2008定额 谢谢了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是地1 60及80为C15混凝土垫层,应该套装饰1-152(地面垫层 混凝土)定额子目,再套装饰1-1(水泥砂浆楼地面 厚20mm)子目即可。如果有回填土还要再套建筑1-B4(回填土 夯填)定额子目。
2011-01-14 13:56:20
-
上面的厚都是60 80 的 水泥砂浆楼地面 ---是分几个构造层次的。每个层次都要套子目。找平层的厚度就套每增减5毫米调整。
2011-01-14 13:10:05
-
一、可以调整水泥砂浆楼地面抹灰中的含量。 第二、还可以总厚度扣减面层厚度后,剩余的就套找平层定额子目的基层定额子目和增减每增减5毫米调整的定额子目
2011-01-14 13:36:23
-
不可能有60 80厚的水泥砂浆,应该是混凝土垫层或其它材料层。
2011-01-14 15:01:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看