• 请问这个柱箍筋的加密怎么理解呢

    1.LN/加密区 1100 加密@100 非加密@200 层高6.2M 是理解为柱子的上下端各加密1100吗?=2200 还是在加密和非加密的基础上在加上1100?? 2.还有这个GGJ2009该怎么设置呢? 3.求教各位,最好截图,感激不尽!!!!

    加密区

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.第一种理解是正确的,是的2200(不含支座) 2.你看一下文字教程,有说明: 格式7:【<数量>】<级别><直径><加密间距>【(肢数)】<级别><直径><非加密间距><(肢数)>;主要处理加密区与非加密不同信息的设计方式。加密肢数不输入时按肢数属性中的数据计算。 例如:A10-100(4*4)/A8-200(2*2)或10A10-100(4*4)/A8-200(2*2),该输入格式表示:“/”前的为加密区箍筋信息,“/”后表示非加密 区箍筋信息;当内外侧箍筋信息不同时,在“/”的前后信息可以使用“+”连接;

    2011-01-15 08:31:53 

  • 1、LN/加密区 1100 加密@100 非加密@200 层高6.2M,应该是理解为柱子的上下端各加密1100及合计为2200 2.、在GGJ2009如何设置请见图示