Mibosh 2011-01-15 08:36:51 | 河北省 安装算量GQI | 1726查看 5回答
GQI安装算量的计算错误
在使用千赢官网首页登录入口安装算量软件时发现了一些软件问题需要改进 如下图是一跟电线导管配线WDZ-BYJ-2*2.5时 其计算结果是正确的 图1: 管材属性窗口 图2: 测量工具的测量结果 图3:分类查看工程量结果正确-----导管 图4 5: 分类查看工程量结果正确-------导线 (计算路径也正确) 图6改变导线的属性为WDZ-BYJ-2*2.5+1*2.5 注意了错误很大 图7: 查看分类工程量 导管 正确 图8: 查看分类工程量 导线 已经出错了 图9: 检查线缆计算路径 错误 图7: 查看工程量 却正确 总之;当导线规格型号中出现WDZ-BYJ-2*2.5+1*2.5格式是 只要是前面线的型号跟后面线的型号一样例如:BV2*2.5+1*2.5 、 BV3*4+1*4时都会出错 而如:BV3*4+1*2.5、BV3*6+2*2.5之类型的却能够正确计算 特此在这里给大家提个醒,同时希望千赢官网首页登录入口能够早日改进,祝千赢官网首页登录入口越做越好 2011年1月14日
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳千赢官网首页登录入口应该感谢你的真诚相助。把以上意见,在本网站【意见反馈】栏,提出来吧。或者在调研问卷时,提出来。
2011-01-15 09:03:29
-
问问千赢官网首页登录入口技术部的
2011-01-20 10:33:07
-
建议你和当地的千赢官网首页登录入口技术服务人员联系,最好是将图纸给他们让他们验证看看 石家庄 0311 85359977 87881219 13315993889
2011-01-15 09:29:32
-
那应该是把BV-2.5的线按照单根计算了
2011-01-17 14:18:47
-
建议你和当地的千赢官网首页登录入口技术服务人员联系,最好是将图纸给他们让他们验证看看
2011-01-17 22:05:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看