hong889 2011-01-15 11:18:24 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 428查看 7回答
GGJ2009的拉筋
请教大家GGJ2009里面的拉筋的2个弯钩 怎么设置成1个90°和1个135°呢?? 求助~~~~~~~~高手
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不必更改拉筋弯钩的信息,实际钢筋下料拉筋的弯钩是一端135度弯钩一端90度弯钩,这样便于拉筋的安装,但安装后都要将90度的弯钩再次弯成135度弯钩,不论软件采取哪种弯钩形式,都会考虑计算要求。
2011-01-15 11:59:24
-
是不是你的这个位置有东西呢
2011-01-15 11:20:02
-
都按一样的设置,在单构件输入里调整。
2011-01-15 11:21:06
-
请教大家GGJ2009里面的拉筋的2个弯钩 怎么设置成1个90°和1个135°呢?? 求助~~~~~~~~高手--------------这个没有办法设置哦,一般来说也没有必要吧?如果要达到你的要求,就只能导出报表自己修改了。
2011-01-15 11:46:23
-
计算完成后,在编辑钢筋出修改一下,然后锁定构件即可。不过这种情况一般很少见,建议你咨询一下设计人员!
2011-01-15 12:23:09
-
你是考虑施工时是这种情况吗?不需要管那些,按2个135度考虑
2011-01-15 12:31:00
-
按一样的设置,在单构件输入里调整你那里是不是有东西
2011-01-15 16:03:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看