dtyy 2011-01-15 11:25:18 | 山西省 其他专业 | 1327查看 2回答
现浇空心箱体板
我这有个清单是这样描述并组价的 : 现浇空心板1、板顶标高4.15、8.05、11.95、15.85、20.1m 2、板厚度 300,中间放置BDF箱体,箱体下部满铺钢丝网 3、混凝土强度等级C30 4、商品砼 组价是这四项:1.A4-214泵送商品砼平板 2.BDF箱体 3.钢丝网 4.输送泵车排出量(m3/h)75 现在的问题是这个清单量扣除BDF箱体的体积是否合适了?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳清单量应该扣除BDF箱体的体积。 你打开定额子目,看看砼的含量,就可验证。 定额含量没有包括的空心箱体的体积,就是要扣除箱体的体积啦。 这个清单项主项为砼平板,清单量就是砼的体积。
2011-01-15 11:28:10
-
混凝土板中的BDF箱体所占的体积应该扣除
2011-01-15 11:49:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看