小李 2011-01-16 17:39:51 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1027查看 1回答
保温层的问题
墙体外装饰 图纸给了2种做法 在一堵墙上 是不是得把2种做法套的子目全套到外墙上 另外墙体还有保温的做法 (05yj3-1D型和05yj3-1A型的 这两个保温的做法 都套什么子目呢)是不是外墙上 要把2种做法 和2个保温的做法 全套到外墙上呢 软件会自己分开墙体套子目吗 关键是说下保温的 都套什么子目。 谢谢了问题补充:05yj3-1D型是机械固定单面钢丝网架 夹心聚苯板外墙外保温 05yj3-1A型是外贴聚苯板保温
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙体外装饰 图纸给了2种做法,在一堵墙上不是得把2种做法套的子目全套到外墙上的,应该都有两个保温层构件,一个保温层的做法 为05yj3-1D型,套8-208(聚苯板外墙面保温块料饰面下)子目,一个保温层的做法为05yj3-1A型的 ,套8-207(聚苯板外墙面保温涂料饰面下)子目即可。如果保温层外面装饰为外墙面砖的,布置第一个保温层(8-208),为涂料饰面的布置第二个保温层(8-207)即可,两个保温层构件不能布置到一道外墙上的。
2011-01-16 18:18:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看