• 穿墙处作密闭防护封堵处理,抗力片2套,密闭肋B型1套,套什么定额

    1. “穿墙处作密闭防护封堵处理,抗力片2套,密闭肋B型1套”这个套穿墙套管定额可以吗? 2. 吊式单管荧光灯从顶吊下来到灯的这段距离要计算吗?这段如果是用金属软管接是不是要单独列清单定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. “穿墙处作密闭防护封堵处理,抗力片2套,密闭肋B型1套”这个套穿墙套管定额可以。换算主材。 2. 吊式单管荧光灯从顶吊下来到灯的这段距离要计算。这段如果是用金属软管接是要单独列清单定额。也可以把这段软管合并进灯具子目中。

    2011-01-19 09:33:30 

  • 1. “穿墙处作密闭防护封堵处理,抗力片2套,密闭肋B型1套”这个套穿墙套管定额可以吗? 可以套穿墙套管定额; 2. 吊式单管荧光灯从顶吊下来到灯的这段距离要计算吗?如果这段用金属软管,是不是要单独列清单定额? 应该包含在灯具安装的定额中;

    2011-01-19 09:33:46 