• 图集中说按下部纵筋的1/2且不小于A8@200

    图集中AT至ET类型梯板钢筋构造,两端上部负筋的规格和间距怎么确定?如梯板底筋为B12@125,那梯板负筋应是多少?图集中说按下部纵筋的1/2且不小于A8@200,问题是下部纵筋的1/2是针对规格还是针对间距,还是针对规格和间距同时,谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该是同级别钢筋总截面的1/2,且不小于A8@200,或不同级别钢筋总强度的1/2,且不小于A8@200,图集的意图已约束了最小钢筋A8,最大间距@200。

    2011-01-19 14:27:04 

  • 那梯板负筋应是A8@200

    2011-01-19 16:36:11 