111 2011-01-20 10:16:37 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 460查看 4回答
画剪力墙的时候在暗柱上也直接画上剪力墙,但发现画在暗柱上的剪力墙也有钢筋,该怎么设置?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你检查一下你的这个暗柱截面,看看是不是有一点墙在里边,也就是不全部是暗柱。全是暗柱软件是不会计算水平筋的。 再看看暗柱有没有复制到基础内,你这是基础内的4根水平筋。
2011-01-20 10:38:22
-
在暗柱的地方应该有剪力墙的水平钢筋通过,垂直筋布置到暗柱边.
2011-01-20 10:21:10
-
你要看他的扣减关系,对于端柱墙的钢筋是要升到柱受力钢筋的内测得,再加15D。 对于转角柱,剪力墙钢筋也一样要升到对面竖向钢筋的内侧,外侧1.2锚固,内侧的钢筋锚固15d
2011-01-20 10:22:51
-
你可以先画剪力墙,再画暗柱试试。
2011-01-20 11:22:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看