Sessile swordsman 2011-01-21 18:22:21 | 重庆市 其他专业 | 1732查看 3回答
重庆08建筑定额钢筋需计算搭接长度,请问如果采用单(双)面焊接是不是就不需计算搭接长度了?
重庆08建筑定额钢筋需计算搭接长度,请问如果采用单(双)面焊接是不是就不需计算搭接长度了?接头增加费用是不是已含在定额里了?桩基钢筋笼主筋接长,按柱构件理解应该采用电渣压力焊,但现场采用单面焊是否需计算接头费用?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳重庆08建筑定额钢筋需计算搭接长度,请问如果采用单(双)面焊接是不是就不需计算搭接长度了,接头增加费用已含在定额里不用单独计算。 桩基钢筋笼主筋接长,按柱构件理解应该采用电渣压力焊,但现场采用单面焊不需要计算接头费用 按图纸要求或施工组织设计中施工方案计算。 如果是电渣压力焊就计算接头。
2011-01-21 18:33:26
-
重庆08建筑定额钢筋需计算搭接长度,请问如果采用单(双)面焊接是不是就不需计算搭接长度了?要计算,长度算多少,是按施工组织设计计算。接头增加费用是不是已含在定额里了?算了搭接长度就自然增加了费用。桩基钢筋笼主筋接长,按柱构件理解应该采用电渣压力焊,但现场采用单面焊是否需计算接头费用?如是用电渣压力焊就按电渣压力焊计算。
2011-01-24 13:18:18
-
那就按实计算电渣压力焊接头数
2011-01-22 16:15:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看