洋洋 2011-01-22 00:12:05 | 北京市 其他专业 | 612查看 2回答
引来380/220三相四线制电源,
引来380/220三相四线制电源,在配电室配电柜处做两组重复接地,需要角钢50*50的几根,镀锌扁钢40*4的多少米呢,需要挖土方嘛?外施队说做了30米的角钢和扁钢,挖了三十米土方,挖土方应该为多少量呢,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳引来380/220三相四线制电源,在配电室配电柜处做两组重复接地,需要角钢50*50的每组三根就行了,镀锌扁钢40*4的每组5米左右,埋镀锌扁钢40*4需要挖土方的,外施队说做了30米的角钢和扁钢,挖了三十米土方,挖土方应该为多少量,具体的要看施工图纸标注和说明,才能正确计算 角钢和扁钢、挖土的工程量。
2011-01-22 06:25:02
-
需要提供具体的施工示意图并经过施工现场甲方代表和监理代表签字确认以后即可进行据实计算。 1. 室外接地极一般采用50*50*5的镀锌角钢,间距为每隔5米设置1根,长度2.5米/根; 2. 接地母线采用-40*4的镀锌扁钢,安装施工示意图的延长米据实计算。 3. 土方不用单独另行计算,因为室外接地母线敷设的定额子目内已经包含了土方的开挖和回填的工作内容。
2011-01-22 08:54:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看