37****@qq.com 2014-10-16 06:43:20 | 重庆市 安装算量GQI | 3230查看 5回答
消防报警线路分支问题?
就是下图这个分支是表示T接吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:不是T接箱,报警中没有使用T接的,一般都是单独引线或者在此处用接线盒分支即可。
2014-10-16 08:00:28
-
电井里的线,要根据情况定,一个回路在250点以下,系统图一般不会画出来,各层间用端子箱分开线路,不是在电井里T接,
2014-10-16 10:36:42
-
回复:上图符号为消防报警用层模块接线箱
2014-10-19 16:24:44
-
就是下图这个分支是表示T接吗?
答:不是。需要从控制柜到各层消防接线箱单独配线。
2014-10-16 07:52:37
-
要看清主干线标注,如果竖向干线和水平线不同应该就是通过端子箱转换,如果是标明线位根数应该就是从主控制箱直接接入
2014-10-17 10:49:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看