• 电气安装预算

    再定额中电力电缆都是按三芯考虑的,四芯的电力电缆要不要换算?比如YJV-4*120?要是换算,乘的系数是多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    四芯电缆按照正常套用电缆的定额项,五芯电缆乘以1.3的系数;

    2011-01-24 09:25:16 

  • 在定额中电力电缆都是按三芯考虑的,四芯的电力电缆不用换算,比如YJV-4*120不用是换算,也不乘系数,五芯电缆才乘以1.3的系数。

    2011-01-24 10:32:20 

  • 电力电缆三芯电缆安装包括三芯接地,也即四芯电缆考虑的。四芯的电力电缆安装不要换算。比如YJV-4*120就不能换算。

    2011-01-24 15:33:44 