realfox@126.com 2014-10-23 15:27:30 | 四川省 云翻样 | 111查看 5回答
剪力墙水平筋为箍筋,应该如何设置
11.75M以上为箍筋,如图片所示,该怎么绘制
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
统一定义暗柱不妥的。好像以组合形式比较合适L型暗柱+剪力墙+框架柱方式要好一些。暗柱可按照图示钢筋信息布置,框架柱按照图示信息布置,剪力墙属性中水平钢筋不输入按照箍筋形式构造处理;
定按住处理有个难点在于拉筋没法处理截个图您看一下(关键是墙体拉筋部分职能其他钢筋出才行)
2014-10-23 17:07:57
-
11.75M以上为箍筋,如图片所示,该怎么绘制
把11.75M以上部分改用暗柱来定义和画图,在截面编辑中选择是,然后在配筋中画出箍筋及布置纵筋.
2014-10-23 15:43:39
-
你可以整体设置为暗柱
2014-10-23 15:52:43
-
你用暗柱定义那个就行了,
2014-10-23 15:35:56
-
在剪力墙属性里其他钢筋里去定义,也可把剪力墙按柱子去定义
2014-10-23 15:30:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看