zuyanfang 2011-01-24 17:10:16 | 河北省 其他专业 | 837查看 3回答
关于避雷与接地
前提:我是甲方! 1、Φ10镀锌圆钢避雷带,是要套7-265沿混凝土块敷设,还是7-266,沿折板支架敷设?有什么不同? 谢谢! 2、40*4镀锌扁钢接地母线,我一般理解埋地都是户内,明露的都是户外,这样理解对不对? 谢谢! 3、接地跨接,我一般理解安装中所有进户管各一处,但是如果设计说明没有说明跨接这项,我还要给他吗?(我是甲方,也不是坐结算没有施工现场可看),是不是一定会存在接地跨接? 谢谢! 4、2-769 柱主筋与圈梁钢筋焊接,什么时候需要计量?如何计量?谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、Φ10镀锌圆钢避雷带,是要套7-265沿混凝土块敷设,还是7-266,沿折板支架敷设?有什么不同? 现在一般套沿混凝土块,沿折板支架现在很少见。具体要看建筑。 2、40*4镀锌扁钢接地母线,我一般理解埋地都是户内,明露的都是户外,这样理解对不对? 以外墙为界 3、接地跨接,我一般理解安装中所有进户管各一处,但是如果设计说明没有说明跨接这项,我还要给他吗?(我是甲方,也不是坐结算没有施工现场可看),是不是一定会存在接地跨接? 具体看设计和施工现场 4、2-769 柱主筋与圈梁钢筋焊接,什么时候需要计量?如何计量?谢谢!引下线与基础接地钢筋连接,均压环与柱主筋焊接
2011-01-25 15:44:18
-
1、Φ10镀锌圆钢避雷带,是要套7-265沿混凝土块敷设,还是7-266,沿折板支架敷设?有什么不同? 在看你的设计是沿混凝土块,还是沿折板支架 2、40*4镀锌扁钢接地母线,我一般理解埋地都是户内,明露的都是户外,这样理解对不对? 谢谢!外墙内的是户内 3、接地跨接,我一般理解安装中所有进户管各一处,但是如果设计说明没有说明跨接这项,我还要给他吗?(我是甲方,也不是坐结算没有施工现场可看),是不是一定会存在接地跨接? 谢谢!是的 4、2-769 柱主筋与圈梁钢筋焊接,什么时候需要计量?如何计量?谢谢!如果有等电位和匀压环就有柱主筋与圈梁钢筋焊接,
2011-01-24 17:41:04
-
1 、Φ10镀锌圆钢避雷带,是要套7-265沿混凝土块敷设,还是7-266,沿折板支架敷设:沿女儿墙设置时套7-266,在屋面上有预制混凝土块时套7-265 2、40*4镀锌扁钢接地母线,我一般理解埋地都是户内,明露的都是户外:应该按户内套,不依附建筑物时按户外套 3、接地跨接:一般有变形缝时才有 4、2-769 柱主筋与圈梁钢筋焊接:当避雷线或接地线,垂直线与水平线连接时需要计算
2011-01-24 18:12:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看