realfox@126.com 2011-01-24 21:01:51 | 江西省 土建算量GCL2013 | 2352查看 6回答
现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度?
现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度?江西2004定额如下规定: 现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度即:室外地坪至板底(梁底)或板面(梁面)至板底(梁底)之间的高度以3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分每增高1m增加支撑工程量。不足0.5m时不计,超过0.5m按1m计算。 1、柱的高度是算到板底,还是梁底? 2、墙的呢? 3、梁的就应该是地面(板面)到梁底吧!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱:底面--取当前楼层的层底标高 顶面--柱顶标高 梁:底面--取当前楼层的层底标高 顶面--平梁取与梁相交的板底标高,斜梁取与梁相交的板底平均标高 墙:底面--取当前楼层的层底标高 顶面--平墙取板底标高,斜墙取板底平均标高 板:底面--取当前楼层的层底标高 顶面--平板取板底标高,斜板取板底平均标高
2011-02-13 13:17:00
-
1、柱的高度是算到板底。 2、墙算到板底。 3、梁的就应该是地面(板面)到梁顶。
2011-01-24 21:33:51
-
1. 柱的高度是算到板顶。 2 墙同柱 3 梁 只要梁上板顶超过3.6米 梁的体积均算超高!
2011-01-24 21:24:50
-
现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度?江西2004定额如下规定: 现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度即:室外地坪至板底(梁底)或板面(梁面)至板底(梁底)之间的高度以3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分每增高1m增加支撑工程量。不足0.5m时不计,超过0.5m按1m计算。 1、柱的高度不是算到板底,也不是梁底,而按“层高”计算的。 2、墙的高度也应是按“层高”计算。 3、梁的就应该是地面(板面)到梁顶面高度的。
2011-01-25 06:09:07
-
1、柱的高度应该算到板顶即层顶标高。 2、墙:应该计算到层顶标高。 3、梁的就应该是地面(板面)到梁顶(一般为层顶标高)
2011-01-25 08:27:40
-
有点糊涂,不太明白
2011-01-26 16:53:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看