• 负筋分布筋规范上是怎么规定的,请上传看看!

    负筋分布筋规范上是怎么规定的,请上传看看!软件默认是A6.5@250,依据是什么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件也只是按通长使用的设置一个值,具体是怎样的布置需要按图纸要求设置。 有的图纸是要总说明中注明,有的是要相应的平面说明中注明。

    分布筋

    2011-01-24 22:56:26 

  • 这个可根据图纸调整计算设置

    2011-01-24 22:55:31 

  • 负筋分布筋规范上是怎么规定的,请上传看看!软件默认是A6.5@250,依据是什么? 负筋的分布筋如何布置一般是在结构说明中注明,它的配置一般是A6.5@200,如果有特殊要求,可以修改软件默认值的。

    2011-01-25 05:42:42 

  • 这个值可以根据自己的图纸进行调整,方法如下: 1、点开板-分布钢筋配置,点击A6@250,这行的最后面是一个三点符号,点开三点符号,弹出窗体,可以从窗体中编辑自己想要的值。

    负筋

    2011-01-25 08:19:03 

  • 3.分布钢筋配置: 来源:《混凝土结构设计规范》的板构件构造:分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm。 说明:软件默认A6@250,用户也可以按照结构设计说明进行修改。 如果总说明中规定,同一板厚的分布筋相同,则可以通过点击此项右侧的三点按钮,进行调整。 影响范围:对板负筋和跨板受力筋的分布筋有影响。 4.分布钢筋长度计算: 来源:根据实际施工的做法。 说明:软件默认:和负筋(跨板受力筋)搭接计算。软件提供三种选择:1、按照轴线长度计算;2、和负筋(跨板受力筋)搭接计算;3、按照负筋(跨板受力筋)布置长度计算。 影响范围:负筋和跨板受力筋的分布筋的长度。 5.分布筋与负筋(跨板受力筋)的搭接长度: 来源:根据实际施工的做法。 说明:默认为150,也可以自行修改。可以输入具体数值,数值*d或者数值*lae。 影响范围:分布筋的长度。 6.温度筋与负筋(跨板受力筋)的搭接长度: 来源:根据实际施工的做法,温度筋属于构造钢筋,原理同分布筋。 说明:默认为150,也可以自行修改。可以输入具体数值,数值*d或者数值*lae。 影响范围:温度筋的长度。 7.分布钢筋根数计算方式: 来源:用户不同的算量要求。 说明:软件默认:向下取整+1、软件提供:向上取整+1、向下取整+1、四舍五入+1、四舍五入、向上取整、向下取整等6种计算方式。计算分布筋根数时,用长度除以间距后,需要确定如何取整。具体算法如下: 向上取整+1=Ceil(长度/间距)+1,如 Ceil(2000/150)+1=15 向下取整+1=Floor(长度/间距)+1,如 Floor(2000/150)+1=14 四舍五入+1=Round(长度/间距)+1,如 Round(2000/150)+1=14 四舍五入=Round(长度/间距),如 Round(2000/150)=13 向上取整=Ceil(长度/间距),如 Ceil(2000/150)=14 向下取整=Floor(长度/间距),如 Floor(2000/150)=13 影响范围:影响分布筋根数的计算。 8.负筋(跨板受力筋)分布筋、温度筋是否带弯勾: 来源:用户不同的算量要求。 说明:一般这两种钢筋都是一级钢,用户可以根据自己的设置是否添加弯钩。软件提供两个选择,“是”、“否”。可根据设计的要求进行选择。 影响范围:分布筋和温度筋的长度。

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2011-01-25 11:38:28 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map