lahhappy 2011-01-25 16:46:16 | 北京市 其他专业 | 838查看 10回答
导线根数问题
公共照明系统图回路标注为BV-4*2.5,而平面图中没有标注导线根数,按照设计说明的话应理解为3根,请问实际应穿几根线合适?问题补充:设计说明中明确指出平面图中未标注导线均为BV-3*2.5
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳和设计单位沟通一下,常规的都是三根,系统图标注四根问一下设计
2011-01-26 10:09:19
-
公共照明系统图回路标注为BV-4*2.5,而平面图中没有标注导线根数,按照设计说明的话应理解为3根,请问实际应穿几根线合适? 按系统图,实际应穿四根线。
2011-01-25 17:07:28
-
系统图已告诉你导线为4根2.5平方的线,应按照系统图施工。
2011-01-25 17:10:30
-
公共照明系统图回路标注为BV-4*2.5,而平面图中没有标注导线根数,按照设计说明的话应理解为3根,请问实际应穿几根线合适?答:对施工图有疑问,不要问任何人;要问设计单位才能确定正确与否。
2011-01-25 21:30:03
-
未标注的,实际应穿3根线。
2011-01-25 18:24:34
-
回答:如果对施工图有疑问,应该及时与设计单位沟通,由专业设计人员答疑解惑。进行确认澄清。
2011-01-26 08:28:24
-
图纸说明不明确,的确要设计院书面落实。 常规公共照明系统应该为3根线。
2011-01-26 09:11:45
-
BV-4*2.5,表示的是4根2.5的线。没特殊说明实际穿3根也够用了
2011-01-26 09:29:47
-
按设计执行,未标注执行三根
2011-01-26 09:49:56
-
如果按图施工的话应该为四根,最好还是问一下设计。
2011-01-26 16:16:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看