• 导线根数问题

    公共照明系统图回路标注为BV-4*2.5,而平面图中没有标注导线根数,按照设计说明的话应理解为3根,请问实际应穿几根线合适?

    问题补充:设计说明中明确指出平面图中未标注导线均为BV-3*2.5

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    和设计单位沟通一下,常规的都是三根,系统图标注四根问一下设计

    2011-01-26 10:09:19 

  • 公共照明系统图回路标注为BV-4*2.5,而平面图中没有标注导线根数,按照设计说明的话应理解为3根,请问实际应穿几根线合适? 按系统图,实际应穿四根线。

    2011-01-25 17:07:28 

  • 系统图已告诉你导线为4根2.5平方的线,应按照系统图施工。

    2011-01-25 17:10:30 

  • 公共照明系统图回路标注为BV-4*2.5,而平面图中没有标注导线根数,按照设计说明的话应理解为3根,请问实际应穿几根线合适?答:对施工图有疑问,不要问任何人;要问设计单位才能确定正确与否。

    2011-01-25 21:30:03 

  • 未标注的,实际应穿3根线。

    2011-01-25 18:24:34 

  • 回答:如果对施工图有疑问,应该及时与设计单位沟通,由专业设计人员答疑解惑。进行确认澄清。

    2011-01-26 08:28:24 

  • 图纸说明不明确,的确要设计院书面落实。 常规公共照明系统应该为3根线。

    2011-01-26 09:11:45 

  • BV-4*2.5,表示的是4根2.5的线。没特殊说明实际穿3根也够用了

    2011-01-26 09:29:47 

  • 按设计执行,未标注执行三根

    2011-01-26 09:49:56 

  • 如果按图施工的话应该为四根,最好还是问一下设计。

    2011-01-26 16:16:09 