fang 2011-01-26 10:07:47 | 河北省 其他专业 | 1431查看 2回答
接线盒设置及入户管埋深问题
1、进户配电箱和电表箱出线时要另配接线盒吗?家庭综合智能箱和可视对讲主机 要配接线盒吗?如果有都把接线盒按在哪里 2、如果图纸上没标电源入户管的埋深,应该怎么办?是有固定的埋深还是咨询设计院或水电技术人员?问题补充:1\\MEB 箱和LEB箱背后用另配接线盒吗? 2、我在新干线上看到有说明装的配电箱背后要另配接线盒,这个说法不对啊谢谢啊 3、避雷引下线上的断接卡子上都要设接线盒吗 4如果一层配电箱不是直接竖直的接到二层配电箱上,而是先竖直上到二层再走段横线才能到达二层配电箱,这是是不是要设个接线盒
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、进户配电箱和电表箱出线时不需要另配接线盒。家庭综合智能箱和可视对讲主机 不要配接线盒。 2、如果图纸上没标电源入户管的埋深,一般-0.8米。 不是必须要配。需要时才配。
2011-01-26 10:11:05
-
1.进户配电箱和电表箱出线时不需要另外配接线盒,ADD箱因为接线在箱体内不另外考虑,可视对讲主机接线盒就是安装盒,计算时须考虑。 2.电源进户管埋深如图纸没标注,管顶距自然地坪不小于20CM,邻近如有排水管道须上下左右避让。
2011-01-26 11:42:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看