喜子 2011-01-26 15:51:16 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1299查看 6回答
剪力墙与框架梁
有时候框架梁画到轴线交点 是直锚固。。。有时候框架梁画到墙边是直锚固。。这2中情况有时候是一样的。。有时候却不是一样的。。就比如画到一子型的暗柱边和中心就完全不一样。。 究竟怎么来画。。帮我总结下。。怎么样画是直锚固 怎么样是弯锚固
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳三楼“溈鉨wo乄傷芯”朋友的说明最接近事实! 首先得明确暗柱与剪力墙的关系,暗柱即剪力墙,在剪力墙需要设置加强钢筋时,因剪力墙钢筋配置的特点,需要用梁或柱的配筋形式来设置这些加强钢筋,所以才出现了暗梁、暗柱等构件。 使用千赢官网首页登录入口软件绘制暗梁,基本上很少有操作失误的地方,但在画剪力墙与暗柱时,为图省事,相当一部分人把暗柱的插入点(暗柱中点)放在了剪力墙端边线中点,或画剪力墙时象画砌体墙一样,把剪力墙画到暗柱的中点(或内边线中点)。这样的画法,使暗柱一部分在剪力墙内一部分在剪力墙外。一般情况下这种布置方法对剪力墙与暗柱的钢筋计算是没有影响的,但对框架梁或圈梁的钢筋计算影响就大了。 框架梁通长钢筋无论是墙梁相交还是平行,都是取【楼层框架梁端节点】(软件默认为节点1 ——不能直锚时伸至对边弯折)。如果框架梁以柱为支座,而柱与梁直筋平行的边长度不足以直锚时,将出现弯锚。同样的道理,如果框架梁是以剪力墙为支座,而剪力墙与梁直筋平行的边长度不足以直锚时也将出现弯锚。 大家都知道,当梁以剪力墙为支座且与剪力墙平行时,大多数情况下剪力墙的长度足以满足梁直筋直锚。 所以,如果是梁与墙平行,梁画到暗柱内边线或暗柱中点但并没有与剪力墙接触,软件将判断该梁以暗柱(注意,此时软件并不认为暗柱是剪力墙,除非暗柱全部画在剪力墙内)为支座,取【楼层框架梁端节点】,如果该暗柱与梁直筋平行的边长度不足以满足直锚,将出现弯锚! 这就是梁直筋弯锚与直锚产生的原因。 明白弯锚与直锚出现的原因,要让软件按设计图要求正确的计算钢筋量,解决的根本办法就是正确的布置剪力墙与暗柱,并正确的设置好【楼层框架梁端节点】。
2011-01-27 03:44:32
-
当支座长度满足的锚固时,它就是直锚。梁在墙上没有时,就画到暗柱即可,不要画入墙内,这样计算的结果是会不一样。
2011-01-26 15:59:37
-
其实你还是把你的图片带来一块,大家都帮你好分析
2011-01-26 16:00:29
-
首先你得明白算量规则。梁扣墙,柱扣梁等等的计算规则。梁最好还是画到中心,它会自动扣。
2011-01-26 16:33:08
-
满足直锚固长度的直锚固不满足直锚弯锚固软件制动扣减
2011-01-26 16:39:22
-
框架梁与剪力墙的画法不同出来的钢筋量确实不同,给你看一句话吧:如果剪力墙画到暗柱边缘,梁也绘制到暗柱边缘的话,软件默认取剪力墙为支座,计算是取【水平遇剪力墙节点】直锚Lae;如果梁绘制到轴线,梁与剪力墙相交,默认识别暗柱做支座取【楼层框架梁端节点】。具体情况你应该根据现场施工情况进行处理!
2011-01-26 16:30:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看