ZJB66 2011-01-27 10:47:26 | 甘肃省 其他专业 | 5793查看 6回答
剪力墙结构中侧面纵筋与纵筋的间距应该是多少?
剪力墙结构中,暗梁/边框梁侧面纵筋距暗梁/边框梁纵筋的距离、连梁侧面纵筋距连梁纵筋的距离:GGJ软件默认都是s/2。“来源:常用做法是s/2”。我个人理解S就可以了,s/2有无有说服力的依据?问题补充:03G101中好象没注明这个间距,08G101-11P30倒没见过,能不能发张截图看看。谢谢。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、从目前的施工技术水平来看,现场施工要想实现精确定位是很难做到的事情,因此做预算只能从“理想模型”状态进行考虑。墙梁中的侧面纵筋也有两种情况,一是墙身水平钢筋兼作侧面纵筋,二是墙梁单独配置侧面纵筋。 2、对于第一种情况,侧面纵筋的定位是随着剪力墙走的,那么其规则按照剪力墙水平钢筋的规则即可。 3、第二种情况下又有两种可能,一是设计者注明了根数,二是设计者只注明了间距。如果设计者注明了根数,原则上应该是均分布置的,这个没有什么异议,起步距离也是可以算出来的固定数值。而只注明间距的情况,才是问题之所在。此处侧面纵筋有两个功能,一是充当剪力墙水平钢筋,二是满足规范“防止出现温度裂缝”的规定,起步距离选用的数值应当满足这两个功能中对于最小间距的要求(这两个谁大谁小还不一定,需要比较一下)。 4、综上,这个问题其实还是平法规则不完善,用已知的间距计算出的根数并不是固定的答案,而只有设计者注明了根数,才能不存在问题。
2011-01-30 11:10:34
-
应该是距暗柱的砼外皮是S/2,实际距暗柱的纵筋约是S
2011-01-27 14:11:42
-
好好把03G101图集看透了就知道答案了!
2011-01-27 16:10:35
-
你好 如下图所示
2011-01-28 11:05:40
-
这个是根据03G101来的
2011-01-27 10:49:02
-
S就可以,详见08G101-11P30
2011-01-27 11:29:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看