地低成海 2011-01-27 23:05:24 | 重庆市 其他专业 | 3762查看 2回答
关于补强钢筋的问题
看补强钢筋规范的时候 发现写了这么一句 当设计未注写时,按每边配置2根直径不小于12mm且不小于同向被切断纵向钢筋总面积的百分之50补强。 补强的种类和切断钢筋相同。 这里谈到的纵向被切断的钢筋是指什么? 不小于总面积百分之50补强 又是指什么? 求高手指点下
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳切断的钢筋应理解为在板、墙上因开设洞而切断的钢筋;总面积即切断钢筋的总面积.但补强钢筋不得小于配置2根直径不小于12mm钢筋
2011-01-27 23:23:10
-
一般补强钢筋为在洞口四角的补加的钢筋,切断的钢筋为在板、墙上因开设洞而切断的钢筋;总面积即切断钢筋的总面积.
2011-01-28 13:27:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看