mzhr 2011-01-28 11:46:53 | 广东省 其他专业 | 925查看 4回答
关于板公用负筋长度取值的疑问?
如截图所示:B11是双向板,B8是单向板。两板公用负筋K8。 板说明中这样写道:板面筋从梁边伸入板跨中的长度除图中标明者外,对于双向板为本向净跨的1/4,对于单向板为短向净跨的1/4;当相邻板块不等跨时,两板共用的板面筋从梁边伸入每跨跨中的长度均以跨度较大的板跨计. 那么我向请教各位的,B11和B8公用负筋的长度是多少?板跨如图所示,梁宽均为200
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳相邻板负筋K8从两边伸入板跨中的长度取单向板短边和相邻板跨的1/4较大值。也就是说双边标注的钢筋伸入小跨板的长度要相等于伸入大跨板跨中的值。单边标注的负筋双向板按负筋对应的跨的1/4计算,单向板的长边和短边都按短边跨的1/4计算。
2011-01-28 15:17:09
-
设计大简单处理了,一般的负筋长度设计都要标注的,如果仅靠说明1/4计算,板负筋会出现很多小数点和很复杂的数据,这对施工也是不利的或说是不现实的。
2011-01-31 21:57:04
-
负筋尺寸应该是需要设计说明,如果是按板短跨的1/4计算,那么就是按按相对应的板短跨计算了,这样两边计算的尺寸是不一样的。
2011-01-28 11:52:06
-
以我的理解,给你画了图,你看看对不对? 画的不好啊,我稍微计算了一下,但是没有算上拐头什么的长度。
2011-01-28 12:58:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看