• 安装算量里扣立管问题 上图 求解3Q

    喷淋支管过消火栓主管道,用扣立管两边高度一样可就是不能生成弯头,求解3Q3Q

    自动生成立管

    问题补充:生成通头、自动生成立管、延伸水平管也是没有效果

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    扣立管的立管高度过小。导致两个弯头重叠,以至不能生成弯头。将立管高度适当增加再看看

    2011-02-05 19:25:53 

  • 管径设置有问题。

    2011-02-01 08:20:47 

  • 是标高设置的问题。

    2011-02-01 05:34:03 

  • 把两侧的管道延伸到交接的管道位置

    2011-02-01 11:15:12 